Добрый день!
Собираю электрощиток для 3-х комнатной квартиры, просьба оценить профессиональным взглядом, все правильно или что добавить (убрать).
Заранее спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость сочувствующий
Цитата(Tork @ 24.4.2025, 10:33) *
Добрый день!
Собираю электрощиток для 3-х комнатной квартиры, ...

А какая мощность выделена на Вашу квартиру по проекту? От этой "печки" плясать надо!
Tork
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2025, 12:32) *
А какая мощность выделена на Вашу квартиру по проекту? От этой "печки" плясать надо!

Выделенная мощность на квартиру 9 кВт.
Ваня Иванов
Цитата(Tork @ 24.4.2025, 10:33) *
...просьба оценить...
Вводной АВ С40А пойдёт. А дальше Вы завысили номиналы практически всех АВ и АВДТ!
Как нужно рассчитывать номиналы АВ и АВДТ? Мощность нагрузки в Ваттах делим на напряжение 230 В, затем полученную силу тока делим на коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 и получаем искомый номинальный ток АВ или АВДТ.
Например, Ваша кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час. Нахрена Вы сюда впёрли С32А, который сработает только при токе нагрузки 46,4 А, что соответствует мощности 10,67 кВт ?!
Нежнее надо, Tork, нежнее, иначе Вы в лучшем случае расплавите всю изоляцию электропроводки, а в худшем - даже страшно подумать, может произойти непоправимое...
Tork
Иван спасибо большое за профессиональную оценку!
С учетом пересчета номиналов АВ и АВДТ получилась новая схема.
А к УЗО тоже необходимо применять коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 или все же рассчитывать по сумме групповых автоматов?
Например: АВ 16+16+16+6 = 54 А / 1,45 = 37,24 А . УЗО берем 40 А. или 63А. ?
Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Цитата(Tork @ 25.4.2025, 13:28) *
Иван спасибо большое за профессиональную оценку!
Пока ещё не за что!
Цитата(Tork @ 25.4.2025, 13:28) *
А к УЗО тоже необходимо применять коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 или все же рассчитывать по сумме групповых автоматов?
Например: АВ 16+16+16+6 = 54 А / 1,45 = 37,24 А . УЗО берем 40 А. или 63А. ?
Для начала давайте разберёмся в терминологии:
УЗО - Устройство Защитного Отключения, которое реагирует только на дифференциальный ток утечки (10 мА, 30 мА, 100 мА или 300 мА) и не имеет встроенного теплового и электромагнитного расцепителей, реагирующих соответственно на ток перегрузки и ток короткого замыкания. Номинальный ток УЗО, например 40 А - это длительный допустимый ток нагрузки, который оно может выдерживать бесконечно долго без каких-либо проблем. Если все подключенные к УЗО автоматы подобраны правильно, то правильно выбранное УЗО должно выдерживать их суммарный ток нагрузки, например: АВ 16+16+16+6 = 54 А. УЗО берем с ближайшим большим номиналом 63А. Некоторые параноики берут номинал УЗО на ступень, а то и на две ступени больше - это УЗО будет стоить дороже, но практической пользы от этого мало.

АВДТ - Автоматический Выключатель Дифференциального Тока (коротко Диффавтомат), который содержит и функции УЗО, и функции АВ (Автоматического Выключателя), т.е. реагирует как на дифференциальный ток утечки, так и на токи перегрузки и короткого замыкания. Здесь все расчёты номинала следует выполнять как для обычных АВ с учётом коэффициента 1,45. Иногда АВ проверяют по условию несрабатывания, используя коэффициент 1,13 (если стандартный номинал АВ оказался меньше расчётного по условию срабатывания).
Теперь в свете сказанного, посмотрите на свою схему и хорошенько подумайте, что Вы там нагородили?!