Цитата(Tork @ 25.4.2025, 13:28)

Иван спасибо большое за профессиональную оценку!
Пока ещё не за что!
Цитата(Tork @ 25.4.2025, 13:28)

А к УЗО тоже необходимо применять коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 или все же рассчитывать по сумме групповых автоматов?
Например: АВ 16+16+16+6 = 54 А / 1,45 = 37,24 А . УЗО берем 40 А. или 63А. ?
Для начала давайте разберёмся в терминологии:
УЗО - Устройство Защитного Отключения, которое реагирует только на дифференциальный ток утечки (10 мА, 30 мА, 100 мА или 300 мА) и не имеет встроенного теплового и электромагнитного расцепителей, реагирующих соответственно на ток перегрузки и ток короткого замыкания. Номинальный ток УЗО, например 40 А - это длительный допустимый ток нагрузки, который оно может выдерживать бесконечно долго без каких-либо проблем. Если все подключенные к УЗО автоматы подобраны правильно, то правильно выбранное УЗО должно выдерживать их суммарный ток нагрузки, например: АВ 16+16+16+6 = 54 А. УЗО берем с ближайшим большим номиналом 63А. Некоторые параноики берут номинал УЗО на ступень, а то и на две ступени больше - это УЗО будет стоить дороже, но практической пользы от этого мало.
АВДТ - Автоматический Выключатель Дифференциального Тока (коротко Диффавтомат), который содержит и функции УЗО, и функции АВ (Автоматического Выключателя), т.е. реагирует как на дифференциальный ток утечки, так и на токи перегрузки и короткого замыкания. Здесь все расчёты номинала следует выполнять как для обычных АВ с учётом коэффициента 1,45. Иногда АВ проверяют по условию несрабатывания, используя коэффициент 1,13 (если стандартный номинал АВ оказался меньше расчётного по условию срабатывания).
Теперь в свете сказанного, посмотрите на свою схему и хорошенько подумайте, что Вы там нагородили?!